各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用,F(xiàn)在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面?

謝謝啦

source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6614 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 11:34
下個4AD的手冊,上面有詳細說明。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6614 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-18 11:37
引用
引用第1樓gzcjx555于2017-12-18 11:32發表的  :
FX3U-16EX這個不需要更改任何東西,直接使用。FX3U-4AD換為ADP模塊,在PLC左邊,簡單好用,不用設置任何參數,直接特殊寄存器寫入數值就可以了。

用FX3U-4AD的模塊方便,不需要重新配線。
只需要把數字量重新規劃一下。因?N的是12位的精度,3U是16位的精度。
[ 此帖被source08在2017-12-18 11:44重新編輯 ]
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6614 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看source08的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-18 11:46
引用
引用第5樓gzcjx555于2017-12-18 11:44發表的  :

難道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配線嗎?只是把線換一個位置,程序都不用寫,特殊寄存器直接寫入就可以?戳四愕幕卮穑腋铱隙銢]有使用過ADP的模擬量模塊。特別好用,真的不騙你,你下次設備可以試一試。

ADP的模塊在左邊,4AD的模塊在右邊。線肯定不夠長的。