    今天改程序遇見了奇葩的事。在驅動List使用里面搜索R400是所有狀態是空的,說明沒有使用。因此用了R400并賦值K0,結果發現R400清零的動作同時ZR400也清零了。
    請教一下大家,ZR400和R400這兩種寄存器是互通的嗎?有什么本質的區別?為什么我會出現這種情況?
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-18 10:19
R是之前三菱A系列就已經使用的,后面推出Q系列后為了兼容A系列的用法,也沿用R,但是由于R最大尋址只能為32767(也就是16位修飾),不能滿足大容量要求,之后推出ZR(32位修飾),R0-R32767與ZR0-ZR32767指向CPU內存地址都是一致的,主要是考慮兼容問題,也就是沒有遺棄掉R,