athur331
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-21
最后登錄: 2022-11-30
查看athur331的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-12 22:12
最近再網上找很多有關這方面的資料
我之前會用FX3U485ADP做通訊
或是用人機來做

但是這次想說看能不能用BD來做  但是總是抓不回資料  感覺上好像是自己丟出去的資料自己又收回來
不知道網上有哪位大大做過

還是說485BD不能做 modbus RTU
athur331
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-21
最后登錄: 2022-11-30
查看athur331的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-13 09:33
這是我這幾天自己寫的程式

不知道是哪邊出問題  

有收發可是數值都不正常

描述:485
附件: 00.rar (160 K) 下載次數:369
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
athur331
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-21
最后登錄: 2022-11-30
查看athur331的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-13 12:19
圖片:
圖片:
我改了M8000之后再看一次數值還是一樣


我的CRC碼是放在D16  D17 應該是沒錯

不知道還又哪里有問題....
athur331
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 583 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-21
最后登錄: 2022-11-30
查看athur331的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-13 13:32
我解決了!!  

我把長度拉長后發現有重復  后面8個D直才有我要的資料

感謝各位!!