小張plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2019-03-12
查看小張plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-12 10:31
在觸摸屏上輸入數據,如對應D700輸入的66,PLC監控時D700卻是17648,這是怎么回事呢??
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-10-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-12 10:38
1,監控的數據類型是不是和屏上的數據類型一致。
2,程序中有其它指令修改了D700的值。
只有這兩種情況
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小張plc) 真誠感謝!