zhcool
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 575 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-01-20
最后登錄: 2020-11-24
查看zhcool的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-10 10:03
松下MBDKT2510E替換MBDDT2210003后電機只正轉,哪出錯了,請大神指教
zhcool
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 575 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-01-20
最后登錄: 2020-11-24
查看zhcool的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-10 12:21
pr0.007就是設置3,改為1也還是一樣
zhcool
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 575 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-01-20
最后登錄: 2020-11-24
查看zhcool的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-10 12:24
脈沖輸出口100.02,100.03也對換還是只正轉
zhcool
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 575 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-01-20
最后登錄: 2020-11-24
查看zhcool的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-16 20:38
已解決,pLC用正負脈沖輸出,松下A4更換A5,PR0.00改為0,PR0.007改為1