描述:我采用的連線方式
圖片:
請教各位大神,我有一臺FX2N和485BD板和一臺三菱E740變頻器,想通過485BD和變頻器的PU口連接控制變頻器,不知道485BD和PU口怎么連線,是采用四線直連還是采用兩線交叉連接。編程用RS通信指令。謝謝,初次接觸通信這一塊,請大神解說詳細點。萬分感謝。我采用了四線直連方式沒反應,好像沒有連上。附件里是我采用的連線方式。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-10 17:29
四線兩線一樣的,2N只能走半雙工
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-13 15:54
這個在通信手冊上都有寫得很明白的啊,只不過是有的人忽略了而已   
樓主留言:
通信手冊太長,容易看暈。不好意思。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL