圖片:
SB1----自鎖開關。
KA1----中間繼電器
SQ1----行程開關
YV1----電磁閥
H1-----指示燈
控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-02-01
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 21:11
指示燈上的KA1 有作用么?
樓主留言:
好像確實沒什么用啊。多謝。限位直接就可以了