老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-12-07 20:49
圖片:
SB1----自鎖開關。
KA1----中間繼電器
SQ1----行程開關
YV1----電磁閥
H1-----指示燈
控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-09 09:24
圖的動作是沒有問題的。。。說來說去你就是想把  行程開關上的接線省掉,   那是不可能的。  用無線都有線啊
士林變頻器代理 18312516885