cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 405 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-10-24
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 16:21
  用FX2N 2AD模塊讀取電子尺模擬量,電子尺每次探測到位置變化的時間很短在0.5秒左右,不知道PLC會不會響應滯后沒有動作。PLC是FX3U -32MT ,請高手指教。
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 18:42
用FX5U配合FX5-4AD-ADP模塊,把模塊掃描時間設置到50毫秒以上,就精確度高。不然后面那位會跳動。用FX3U的更坑爹。模擬量是三菱的短板