vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 10:35
用X0做為驅動條件,當輸入頻率達到1000時,PLC就接受不到了,可說明書上高速輸入接收頻率可以達到200K,作為普通輸入時最高能接收頻率達到多少?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 21:13
一種是軟件方法:使用高速計數器。修改端口的濾波常數,使用立即刷新指令(降低了抗干擾能力)。X0端口高速計數器的最高理論響應頻率是50KHz,但往往達不到。另一種是硬件方法:使用高速計數模塊。
樓主留言:
多謝寶貴意見!