minsin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 120 點
下載積分: 45054 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2020-11-13
查看minsin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-04 20:15
請問為何 a/d 轉換模塊的模擬輸入電流 是取 4m ~ 20ma 範圍,而不是取 0ma ~ 20ma 範圍,其用意目的為何???
能否有知悉的各前輩給予告知解說,由衷感謝.
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 20:21
斷線檢測