樓主  發表于: 2017-12-04 20:15
請問為何 a/d 轉換模塊的模擬輸入電流 是取 4m ~ 20ma 範圍,而不是取 0ma ~ 20ma 範圍,其用意目的為何???
能否有知悉的各前輩給予告知解說,由衷感謝.
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 20:50
4-20ma有一個原因斷線檢測,
還有一個是4ma以下的電流可以但為傳感器的供電電源,二線制傳感采用這樣原理。