樓主  發表于: 2017-12-04 15:05
    公司最近兩年用了 至少20 臺雷賽的步進驅動器,期間斷斷續續出現至少5臺方向轉換失靈,讓采購的小妹詢問供應商,結論是我的控制回路電壓( DC24V)過高,讓我用5V電源。用雷賽的驅動器就是為了不用處理這個24V電源,而且雷賽的驅動手冊上明明寫的信號5-24V通用。
    不知道有沒有人和我出現過同樣的問題?
千樺飛翎
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 09:30
竄電阻進去的。2.2K