請問一下各位,
如果機器正在自動運行,忽然有個氣缸報警,是因為氣缸伸出時被東西卡住,導致感應器沒有感應到。
這個時候要處理有以下三種方案,
一是,停止機器,復位程序,將氣缸復位原位,然后在處理那個氣缸被卡位的問題
二是,不復位程序,在不斷氣的情況下強行將那個氣缸調到伸出位,這樣做有點不好操作
三是,切換到手動狀態,在觸摸屏上按氣缸的按鍵,讓氣缸退回到初始狀態,然后調節氣缸,調節完了又能繼續跑自動。

我要達到的目地就是第三種方案,但是在設計這個方案時程序不好寫,
因為我如果在自動時切換到手動,如果有些氣缸已經在自動時置位的,這個時候可能會被斷開,而又不能單獨控制這個氣缸變為手動狀態,
jesonup
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 176 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2018-09-20
最后登錄: 2023-08-30
查看jesonup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-24 10:54
這么問題很簡單啊,你的設備有自動運行,暫停兩個狀態,打手動就切換到暫停狀態,暫停狀態允許氣缸點動,記錄暫停前后氣缸狀態,暫停的時候做對比,狀態不對就報警。需要啟動就恢復到暫停前的狀態,打自動啟動