一個月的承諾
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一個月的承諾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-02 15:11
三菱PLC中(3GA型號的)將24V公共端拆下后就可連人機界面但裝上后就連不上人機界面了這是怎么回事?
現場遇到的問題,一款拋丸機,原PLC損壞,購買了一只新PLC將原程序導入進去,然后設備就不能運行了。將24V公共端拆除后設備就可動作,但自動無法動作只能手動。一接上后設備便無法動作了!
嵐露瀟雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-07-04
查看嵐露瀟雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 19:46
說到手動,可以自動不行。應該SS沒接錯,還是要找自動的觸發條件和手動有什么不同。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一個月的承諾) 真誠感謝!