公開工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 217 點
下載積分: 973 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-12
最后登錄: 2020-03-15
查看公開工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-30 10:56
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我這里有個FX3U-80MT的PLC

   一開始用的好好的,在廠里試機時候,帶了個FX2N-16EX的輸入擴展。。廠里試機10多天沒有報警

  東西發到客戶那里了,一開電。就報警了,AL燈也亮了。。代碼0050 和6801
   查了半天,是由于 80的點的PLC 輸入點自帶是X0到X47,,然后程序只要出現X50以上就會報警
如果程序是沒有X50以上就不報警,,意思就是說這個PLC不能帶擴展了,

  然后報警還有這樣的,報警故障1,把16點的模塊拔掉,然后輸入X50程序,,PLC報警燈不亮,但是也報警 1050代碼  IO錯誤

   報警故障2  把16點的模塊插上,然后輸入X50程序,PLC報警燈就會亮。,,報警 0050和6801代碼  

   然后我把PLC主機換一個同樣的,就不會報警,,故判斷是這個PLC有問題

      這PLC是正品供應商那里買的。。打電話給三菱官網。問不出問題,叫寄去檢修。他們也不知道,再打辨別真假電話,寄去查真假還要100


         哪個高手懂是啥回事
[ 此帖被公開工控在2017-11-30 14:43重新編輯 ]
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-11 17:29
找站長買啊
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ