圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我這里有個FX3U-80MT的PLC

   一開始用的好好的,在廠里試機時候,帶了個FX2N-16EX的輸入擴展。。廠里試機10多天沒有報警

  東西發到客戶那里了,一開電。就報警了,AL燈也亮了。。代碼0050 和6801
   查了半天,是由于 80的點的PLC 輸入點自帶是X0到X47,,然后程序只要出現X50以上就會報警
如果程序是沒有X50以上就不報警,,意思就是說這個PLC不能帶擴展了,

  然后報警還有這樣的,報警故障1,把16點的模塊拔掉,然后輸入X50程序,,PLC報警燈不亮,但是也報警 1050代碼  IO錯誤

   報警故障2  把16點的模塊插上,然后輸入X50程序,PLC報警燈就會亮。,,報警 0050和6801代碼  

   然后我把PLC主機換一個同樣的,就不會報警,,故判斷是這個PLC有問題

      這PLC是正品供應商那里買的。。打電話給三菱官網。問不出問題,叫寄去檢修。他們也不知道,再打辨別真假電話,寄去查真假還要100


         哪個高手懂是啥回事
[ 此帖被公開工控在2017-11-30 14:43重新編輯 ]
單片機plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 272 點
下載積分: 975 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2019-06-17
查看單片機plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-30 13:51
三菱PLC我就沒見過真的.都是浙江臺州那邊翻新或者生產的,現在假的也當真的用了.不過只看外殼就能分辨出真假來.

現在假幣可以當真幣用.
單片機plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 272 點
下載積分: 975 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2019-06-17
查看單片機plc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-30 21:15
引用
引用第9樓ydb135386027于2017-11-30 20:37發表的  :



請大師看看是不是真的,外殼上寫著FX2N 32MT.



我一公里之外就看到這是假的.