樓主  發表于: 2017-11-30 10:56
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我這里有個FX3U-80MT的PLC

   一開始用的好好的,在廠里試機時候,帶了個FX2N-16EX的輸入擴展。。廠里試機10多天沒有報警

  東西發到客戶那里了,一開電。就報警了,AL燈也亮了。。代碼0050 和6801
   查了半天,是由于 80的點的PLC 輸入點自帶是X0到X47,,然后程序只要出現X50以上就會報警
如果程序是沒有X50以上就不報警,,意思就是說這個PLC不能帶擴展了,

  然后報警還有這樣的,報警故障1,把16點的模塊拔掉,然后輸入X50程序,,PLC報警燈不亮,但是也報警 1050代碼  IO錯誤

   報警故障2  把16點的模塊插上,然后輸入X50程序,PLC報警燈就會亮。,,報警 0050和6801代碼  

   然后我把PLC主機換一個同樣的,就不會報警,,故判斷是這個PLC有問題

      這PLC是正品供應商那里買的。。打電話給三菱官網。問不出問題,叫寄去檢修。他們也不知道,再打辨別真假電話,寄去查真假還要100


         哪個高手懂是啥回事
[ 此帖被公開工控在2017-11-30 14:43重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-30 11:19
根據你描述的情況,是主機和擴展不匹配。

把這二個東西側面的標簽拍圖發來看看

這樣我就可以識別真假或生產日期了

個人認為兩種情況(1,其中有一項是假貨,擴展模塊假的可能稍大些。 2,兩者生產日期相差太遠,不匹配)
樓主留言:
可是我換了PLC主機,沒問題啊,,擴展也換了,一樣

不加擴展也罷報警IO錯誤

還有 報警故障1,把16點的模塊拔掉,然后輸入X50程序,,PLC報警燈不亮,但是也報警 1050代碼  IO錯誤
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(勤工儉學) 好貼好貼!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9657 個
    工控威望: 8542 點
    下載積分: 16690 分
    在線時間: 5319(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-05
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-11-30 15:26
    根據你修改貼子上的圖
    鑒別如下:
    一、 FX3U-80MT/ES-A  序列號1784963是正品
    二、FX2N-16EX  序列號  22Y1679 這個是假貨

    故障原因分析:
    新版本的正品FX3U主機更新過程序,識別到假貨模塊就會出現你這種情況。
    老一代的主機沒這功能,所以不報錯。

    解決方法:
    重新購買一個正品的FX2N-16EX  序列號為17開頭的,紙盒子上有三菱標志的那種
    然后清除PLC內存,重新寫入程序。



    外包裝如上圖。要買紙盒上有三菱標志那種,17年新款的就是這樣。16年的沒有三菱標志。