樓主  發表于: 2017-11-28 20:59
伺服電機可以關閉編碼器還能繼續工作嗎    前面我們公司有個伺服器報20 編碼器異常2我們查了一下說明書  那天我們公司新來的 工程師就說  把編碼器關掉   請問編碼器關掉后還能正常工作嗎   沒有編碼器怎么知道它的點位在哪里    求大神們指導下   讓我們新手多學習學習  
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
373932332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 666 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2023-03-02
查看373932332的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 08:51
你來的這個工程師估計不太懂伺服和普通電機和步進電機的區別,
這三個結構不一樣,但是都可以有編碼器,
步進電機可以有,
普通電機可以加,
伺服電機必須有,
伺服沒有的話驅動器會報警,如果調參數也可以轉動,但只是判斷故障用,沒啥實際應用價值
如果有動手能力,建議看下故障內容,如果編碼器有問題可以去買個配件換上,很簡單的
如果公司比較有資金找個第三方維修,半天就OK了