各位高手,我記得有次面試的時候,面試官問我選傳感器要注意哪些?我之前選傳感器就注意是PNP還是NPN的就可以了,當然電壓都是DC24V。面試官告訴我還要對內部電路很熟,不然電流大了會燒PLC的輸入口。所以想在這里請教高手們,選傳感器真要注意內部電路和電流嗎?謝謝高手指導。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 20:00
選傳感器除了注意是PNP還是NPN外,確實還需要注意電壓和電流是否符合負載的需要,不能一概認為電流不用考慮,對于感性負載來說更是這樣。