今天遇到一個有趣的事, 一臺設備上一個氣缸很長大概接近400mm 如何保證效率的情況下讓它到位時平穩(不能裝緩沖器)。 于是我們在控制氣缸電磁閥1的a出氣口接入另一個電磁閥2的進氣口,在電磁閥2的a和b口 一個接節流閥一個不接 通過一個3通接到氣缸上。設定一個延時 接通電磁閥1 0.5s后接通電磁閥2  于是 就可以實現氣缸走到2/3時減速 緩慢到位。  

第一次遇到這樣弄的。。。。電磁閥2的作用感覺像是中間繼電器一樣 選擇氣的大小。 有點意思值得分享一下
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-06 11:56
引用
引用第6樓tkggtdkjpl于2017-12-14 08:54發表的  :
FESTO研發出來個叫軟停止的功能,可以了解一下。

對,費斯托有一種自己研發的“自動氣緩沖”氣缸,不過可能價格比較貴