樓主  發表于: 2017-11-19 08:08
各位大神,PLC擴展輸入指示燈不亮,直接短接輸入指示燈還是不亮,請問這是擴展壞了嗎
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-19 10:57
先檢查模塊是否適配你的PLC,檢查電源正負是否接反,檢查COM和輸出電源是否接反,如果都沒問題用萬用表測量COM和輸入端是否有電壓,這個電壓如果你PLC是漏型就按漏型測量電壓,原型就按原型測量,直流24V