1 “總開機時間,格式#天#時#分”
(1) 分別用三個保持寄存器,在PLC里寫程序,開機時記住開機時間,關機時讀取關機時間做差。如果關機是直接斷電,那就定時做差,加到'#天#時#分'對應的寄存器里。
(2) 分別用三個保持寄存器,在PLC里寫程序,直接用計時器計時并加到'#分',再根據 '#天#時#分'的關系做換算。
2 “當天的開機時間,格式為#時#分”
D8015 D8014
查編程手冊對應的時鐘寄存器D8010~D8019