最近在調試一臺自動化設備,遇到了一個很奇怪的問題:伺服JOG運行速度設定變化了,伺服運行的速度都不變,很慢,但不報警,這是為什么呢?
設備配置:三菱Q02H PLC+伺服MR-J4-A+QD75P4N的定位模塊
我是通過觸摸屏進行設置速度量和位置量的,伺服控制的方式為位置控制模式。在調試過程當中,我修改了JOG的速度量,不管正反轉,速度都不會根據給定的速度量進行動作,而且監視了伺服進給當前值,發現當前值變化的速度每次都是一樣慢,why?后來通過各種檢查,測試,發現一個很奇怪的現象,但不確定這個現象的準確性,僅供參考“當在這種有問題的情況下,不斷行走直至走到限位報警,再JOG速度就變成我設定的速度進行行走,但會沖出限位”。
后來我把這個問題先放下,進行自動控制運行的時候,即通過正常的定位數據D2000-D2010的數據賦值進去時,都可以按照設定的數據進行動作,一切正常。
所以對這個問題百思不得其解,忘請指點!
longfly8888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 115 點
下載積分: 507 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2018-03-13
查看longfly8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 17:54
這個當然知道,定位的時候正常,JOG的時候不正常,今天又試驗了一下,更奇怪了
如果用電腦在線監控U0/G....后面的任意數據,或者用GX-WORKS2的工具-定位模塊監視,不做任何修改,JOG就可以變成我設定的速度進行運行;一旦關閉這個監視頁面,有回到原來不正常的JOG速度,沒有報警,沒有警告,JOG速度無法設定。