xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-11-07 22:03
求助各位高手:威綸TK6070IP觸摸屏通訊三菱Q02CPU,怎么樣都通行不上,威綸觸摸屏選擇的是COM1/232軟件端口設置默認值通訊,三菱Q02CPU 端口2,1,3接TK6070IP端口2,3,5。怎么樣都通訊你、不上求助各位高手,指點,謝謝!!
wqsgtc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 40 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-10-26
查看wqsgtc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-09 08:07
圖片:
百分之200接錯線,TK6070IP的232通信不是2 3 5這幾個引腳,是6  9  5,你去維綸官網下個硬件手冊看看