xkhc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 202 點
下載積分: 848 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-12-28
最后登錄: 2024-06-12
查看xkhc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-07 19:15
我單位設備檢修,檢查一個電加熱設備絕緣時,發現三相對地絕緣電阻非常低用福祿克1508絕緣表500V檔檢測,電壓只有20多V,絕緣電阻0.0幾M歐,反復檢查加熱器和線路都沒發現問題.
后來偶然想起前一段時間在主回路上安裝了3個無線式智能電流互感器,該互感器有兩個二次端子,三個互感器端子首尾串聯,首端懸空,尾端接電氣柜外殼,將接外殼的一端斷開后,測三相絕緣都正常,開始懷疑互感器和一次電纜間絕緣不好,拆下來仔細檢查發現電纜外皮,互感器外殼(塑料)都完好無損,絕緣沒有問題,
但只要接上尾端的接地線絕緣就幾乎為0,難道電流互感器二次側會影響到一次側絕緣嗎?這是什么原理?
還有一次,單位的110KV/10KV主變做預防性試驗,在10KV側掛了接地線,在測110KV側絕緣時始終不好,后來拿掉10KV側接地線時絕緣測試正常,搞不懂為啥變壓器初次極間會有這種影響?到底是什么原理?請大神詳細解釋下!




liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-08 11:32
引用
引用第2樓030403118于2017-11-07 22:53發表的  :
互感器線圈接地?
我沒看錯吧
我沒見過這種互感器
但是接表的我知道  也不會吧互感輸出端接地 你這個是互感輸出嗎?


你這兩個雪白的互感器怎么還一跳一跳的?






……不好意思看花眼了