lihuaming68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 747 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-05-17
最后登錄: 2024-04-28
查看lihuaming68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-05 10:53
     雖然現在在家做水電行業,但是還是會經常上工控人家來學習。 多年來一直有個問題到現在都沒法解決。

問題1:從一點定位到另一點,PLC發脈沖給伺服, 想外部用電位器調伺服電機的速度(即脈沖發送的頻率),脈沖總量不變。    
      
   現在想到的方案是PLC外部加一個模擬塊 ,通過電位器電壓改變PLC內部寄存器的數值(脈沖頻率),遇到的問題是DRVA 或DRVI 發送中無法改變頻率,非得下次執行才生效。


        請求各位解疑答惑
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-05 18:13
三菱的FX系列普遍不能運動中變速,Q、L、R系列可以,有些品牌微型PLC運行中是可以運行中變速的。