樓主  發表于: 2017-11-01 13:50


  

如圖所示,西門子V20的變頻器,0.37KW的,電源2個接線柱。但是銘牌側顯示三相380進線,結果接380V,冒煙了。暈,怎么回事呢,難不成銘牌貼錯了???
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-02 11:31
引用
引用第20樓向往自由于2017-11-02 09:01發表的  :
標的L1  L2/N,那就可以接二相380V或單相220V了,不確定的情況下應該先接220V測試才保險吧。

是的;必須先這樣試試看;