wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 16:46
第一種是電位編號,相同的電位點使用相同的編號。優點是脫離圖紙的情況下仍然能夠對電路進行檢修。
第二種是導線編號,每一根導線有唯一的編號。優點是大型設備便于配線,不會出錯,但最大的缺點是脫離圖紙的情況下維護很麻煩。
我的觀點是,小型設備圖紙容易丟失,使用電位編號為宜。大型設備圖紙保存都比較完整,使用導線編號為宜。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuaihua99) 贊同! 解釋簡單明了!