裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-05
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-30 12:43

菜鳥求問,第一次用臺達PLC做單軸項目
PLC為臺達EH3,伺服為臺達B2伺服,硬件接線都對,原點可以回
回原點之后,手動電動運行,不管前進后退,伺服只往一個方向轉動,必須得其中把Y1置位才能往另一個方向轉動,這是正常的嗎?
另外M1029每次發完脈沖會置位,這意味著我多次用定位控制指令之后,用M1029做其他動作執行條件都要用完之后在復位掉,以免起沖突,這也是正常的嗎
臺達是否有類似于歐姆龍的讀端口脈沖的指令用于觸摸屏上實時顯示伺服的速度,歐姆龍有PRV指令可以實現


史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2682 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-11-05
查看史長松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-15 11:16
為什么我用的時候一樣用的沒這個現象,你可以打臺達技術支持電話,相信會有很好的解答,你這個我也說不出原因