浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-30 10:16
PLC用CP1H,歐姆龍的,
伺服歐動器用MR-JE-40A
控制方式是脈沖加方向走相對定位,

請問有脈沖線10和方向線35之間是否要串個2K歐的電阻接到PLC輸出上?
因為目前發現伺服運行過程中監控有丟脈現象。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-30 10:54
是否串電阻根據你的伺服驅動器決定