賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-28 10:09
圖片:
用一個觸摸屏的按鍵直接控制PLC輸出點,按下時,Y輸出點接通,松開時,Y輸出點斷開,我這樣編為什么按鍵有時候可以控制輸出點,有時候卻不行呢?
[ 此帖被賞心悅目在2017-10-28 13:02重新編輯 ]
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 13:01
引用
引用第2樓030403118于2017-10-28 11:08發表的  :
選擇周期執行

謝謝你的指點,就是這個原因
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-22
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 18:38
引用
引用第4樓zhongshl于2017-10-29 12:52發表的  :
維綸屏宏程序掃描周期很長,這么長的程序估計要0.5S以上,如果下面這樣做簡單,周期也短
bool a1,a2
GetData(a1,"Local HMI" ,LB,4,1)
SetData(a1,"Panasonic FP/KW" ,Y,F,1)

試了下,這段宏指令簡單多了,也能達到效果,就是有點不解,第一行為什么要寫bool a1,a2呢, 這個a2好像用不到呀!