• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-10-23 08:42
就我看來,5軸用3U加兩個1PG在整體調試程序會方便些,不用兩套程序換來換去,兩個PLC插來拔去的,我是有點不喜歡這種,調試起來有痛點。想省錢就兩3U,不在乎這兩千就加兩個1PG。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-10-30
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-10-23 08:52
已經是3U了 就走N:N通信吧
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-10-23 11:04
加兩個1PG最簡單直接,
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-10-23 11:17
引用
引用第2樓高州龍于2017-10-21 21:13發表的  :
如果用兩個fx3u并聯,要用觸摸屏設定參數,觸摸屏怎樣和兩個控制器連接呢?

做主從站吧,要不一屏多機
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9258 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-10-29
查看dingzyi的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-10-23 12:28
加1pg
plc
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 847 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-29
查看1935807118的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-10-23 14:58
如果在自動狀態下不需要同時運行,完全可以一個脈沖輸出口通過切換控制2個步進,曾經用FX1N的控制過4個步進。
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 459 點
下載積分: 7512 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-11-01
查看wo0712的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-10-23 17:00
17樓 分享一下經驗吧,是加繼電器切換嗎
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 847 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-29
查看1935807118的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-10-23 18:24
引用
引用第18樓wo0712于2017-10-23 17:00發表的  :
17樓 分享一下經驗吧,是加繼電器切換嗎

加繼電器也行,不過我沒加繼電器,比如需要Y0控制兩個步進馬達,直接從Y0那接條線到Y4所在的COM端,然后Y4和Y5分別接一個步進的脈沖口,如果Y4所控制的步進需要動作,先接通Y4再Y0發脈沖,后面的應該不用我多說了,很容易明白吧!
qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-10-25
查看qq282112254的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-10-23 18:56
引用
引用第19樓1935807118于2017-10-23 18:24發表的  :

加繼電器也行,不過我沒加繼電器,比如需要Y0控制兩個步進馬達,直接從Y0那接條線到Y4所在的COM端,然后Y4和Y5分別接一個步進的脈沖口,如果Y4所控制的步進需要動作,先接通Y4再Y0發脈沖,后面的應該不用我多說了,很容易明白吧!

這也行?感覺是不行,雖然Y4和Y5也是晶體管,構造跟Y0-3應該不一樣把!
多多學習
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-10-23 18:58
用威綸通觸摸屏連接2個FX3U,PLC之間的數據通過觸摸屏傳送,傳送周期200毫秒。如果要求不高可以使用。要求高可以用三菱觸摸屏。
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 459 點
下載積分: 7512 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-11-01
查看wo0712的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-10-23 20:16
引用
引用第20樓qq282112254于2017-10-23 18:56發表的  :

這也行?感覺是不行,雖然Y4和Y5也是晶體管,構造跟Y0-3應該不一樣把!

應該可以吧 把Y4 Y5 直接當做繼電器用了 應該要注意COM點不能與其它輸出端的COM點公用吧
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 847 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-29
查看1935807118的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2017-10-24 08:21
引用
引用第22樓wo0712于2017-10-23 20:16發表的  :

應該可以吧 把Y4 Y5 直接當做繼電器用了 應該要注意COM點不能與其它輸出端的COM點公用吧

那是肯定的,這樣可能會浪費幾個點,如果不想浪費點的話就用繼電器切換就好了,不過我總覺得繼電器還是沒有直接晶體管的穩定。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go