山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 233 點
下載積分: 899 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-10-18
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-20 15:38
我通過查資料得知西門子使用MODBUS-RTU通訊時,有如下幾個地址


00001 - 09999:數字量輸出( 線圈)
10001 - 19999:數字量輸入(觸點)
30001 - 39999:輸入數據寄存器(通常為模擬量輸入)
40001 - 49999:數據保持寄存器

比如我使用200來與一臺伺服驅動器通訊,我需要設置里面的參數,比如設置其控制參數,驅動器里面的地址是0100H,那我如果想設置這個地址里面的參數是不是需要加上40001這個數值?
其他三個地址00001 10001 30001 在什么情況下使用?

是不是可以理解位如果使用00001-09999這個區間的地址的含義就是通過通訊來控制PLC的輸出點?或者使用10001 - 19999這個區間的地址就是通過通訊控制PLC的輸入點?如果是這樣的話,一般什么樣的設備、儀器或者項目需要這樣的通訊?
[ 此帖被山東庚之午在2017-10-20 15:50重新編輯 ]