樓主  發表于: 2017-10-17 11:32
松下A5伺服的ZEROSPD零速度箝位輸入到底有什么用?
我是菜鳥。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 12:11
該信號是速度 轉矩 全閉環控制時使用的  看下P3.15參數 默認為0 設置無效
設置1的話就是在速度或轉矩或全閉環控制時該信號為ON,強制將速度設置為0,也是直接停機,注意這里是只是命令速度改為0,但是實際是否停機要看負載的
設置2的話也是和1一樣 只不過,當電機實際速度低于3.16設定值的時候驅動且切換為位置控制了
樓主留言:
原來是這個意思!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(ymmfa) 熱心助人!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716