樓主  發(fā)表于: 2017-10-16 16:15
三菱J4伺服的差動輸入和集電極輸入可以通過設置更改嗎,還是選型時就要配好
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-10-17 08:09
三菱的沒用過,松下的和臺達的兩種都有,接線時你至需要選擇你相應的接口就可以了。一般差動接口都的1M的頻率才用,集電極的最常用也就是100K或200K