三菱J4伺服的差動輸入和集電極輸入可以通過設置更改嗎,還是選型時就要配好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 10:28
MR-J4-A  同時支持集電極或差分信號輸入

根據參數PA13脈沖輸入形式,和接線決定。