浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-16 11:59
用的是MR-JE-40A驅動器,電機是配套的型號
現象是,電機只可以往一個方向走,驅動器報RL-E6-1,一閃一閃的。搞不清楚的地方是既然驅動器報這個警電機卻又可以走,
當我把脈沖速度提高時,電機速度也不變,聽到驅動器里有不斷的響聲,

我估計是我的信號號哪里接錯了,不知道有人能判斷我的原因嗎?


和歐姆龍CP1H連接。我的信號接線是12 20接24V。46接0V,10接Y0,35接Y2。
42 47 15短接。
fandy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 227 點
下載積分: 505 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-05-14
查看fandy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 15:35
驅動器應該是壞了,導致電機缺相而一直往一個方向轉