樓主  發表于: 2017-10-16 08:47
臺達ASDA-A2伺服驅動器,選用PT位置模式,37伺服方向  41伺服脈沖  35和39位24V.開始運行時按下正轉按鈕,伺服面板顯示脈沖指令脈沖計數有變化:但按下反轉,伺服上顯示的數字沒有改變?
請各位高手指點
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3447 個
工控威望: 20986 點
下載積分: 29513 分
在線時間: 1772(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-21
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 09:42
四樓是問你伺服脈沖型式參數設置的是脈沖加方向還是雙脈沖還是Ab相脈沖
樓主留言:
恩恩,懂了。謝謝我用的是脈沖+方向的,不是把P1-00設為2嗎?