cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-07 19:37
傳感器是寧波柯力的,配了接線盒的變送器,變送器是4-20ma輸出的。有3路AD轉轉。現在有一路AD轉換的值,跳動很大,能從800跳動1300.最大值才4000,用萬用串聯測量了電流。表示數字的,電流還是比較穩定的。請問是什么原因
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 20:04
引用
引用第6樓蒲城風信子于2017-10-09 09:03發表的  :
我用Q64AD做的很穩定

根本不穩~~~速度要調到100ms以上
或採樣數調很高
每次開機偏移位置都會跑~~~那個穩~~~穩死
fx2n-2ad採樣速度可達2.5ms
[ 此帖被lin10663在2017-10-09 21:30重新編輯 ]
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-09 20:08
引用
引用第2樓cyh1986于2017-10-07 20:01發表的  :
四線的,E+,E-,S+S-
E+,E-我接的開關電源的24V,S+,S-接2AD VIN和COM


4-20mA VIN還要併接IIN
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663