cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-07 19:37
傳感器是寧波柯力的,配了接線盒的變送器,變送器是4-20ma輸出的。有3路AD轉轉。現在有一路AD轉換的值,跳動很大,能從800跳動1300.最大值才4000,用萬用串聯測量了電流。表示數字的,電流還是比較穩定的。請問是什么原因
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-06
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-07 19:56
變送器是幾線的?
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-06
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-07 20:17
接個變送器獨立電源試試 驗證電源
還有把其他的變送器接過來試 驗證變送器
項目、視覺、通訊QQ3515716