各位老師好,有一個隧道爐,發熱管單條電阻54Ω,共18條。看線路沒有中線因該是三角接法,請問單條發熱管的功率是多大,總功率是多大。
不知道改怎樣算。麻煩各位前輩寫下公式,在此不勝感激
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52686 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-03
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-02 08:43
I = E/R = 380/54 = 7

單 P = 380*7 =2.66KW

三 P =/3 * E*I = 1.7*380*7 = 4.5KW

18/3 =6 組

總 P = 4.5 * 6 = 27 KW

因隧道爐+溫控 => 只有一開始會有27KW ,以後只剩下維持的功率。