樓主  發表于: 2017-09-27 07:15
請問使用modbus通訊,用RS-485,在程式上用RS指令,發送訊息Ok,接收訊息都不太對,請問何解
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137618 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-08
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 07:32
上下校驗碼會跑~~後面跟著跑~~
多一筆資造或少一筆資料
所以上下位元會跑
所以不管發送與讀取答案一樣的
    