yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-09-25 21:24
圖片:
一個轉盤有16個工位,每個工位有一個不同地大小的西林藥瓶,現想測每個瓶的體積(按圓柱來算)

硬件 :
1、轉盤由一個伺服松下A6控制  
2、中間裝一個傳感器SENSOR1,瓶子一過,上升沿與下降沿讀伺服的當前脈沖值,相差后*脈沖當量算出直徑,
3、瓶底裝一個測高度的傳感器SENSOR2, 當SENSOR1有信號ON時,通SENSOR2測傳感器到瓶底的高度,再通過沒有瓶時的定高-測試值,得到瓶 高

4、通過測試的瓶直徑與高度,算出瓶的體積;

現在的問題是,測試高度與直徑相差有點大,高度相差20mm  ,直徑相差3mm..   請各位大神指教下,問題出在哪?
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 922 個
工控威望: 819 點
下載積分: 48159 分
在線時間: 1276(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-12-22
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-29 16:10
樓主的意思也就是說高速計數器的反應速度不夠導致的誤差