春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-22 16:29
有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 20:20
高頻感應電壓一般的萬用表都很難測出,電筆更難
三人行者必有我?,擇其善者而從之