圖片:
出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合。ㄊ謩影聪聶C(jī)子就能正常使用,松手就斷開)
附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了?墒侵敖涣鹘佑|器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯?
怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎?

謝謝各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ]
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 09:29
引用
引用第21樓jeffwang2011于2017-09-21 08:26發表的  :


唉,這個接觸器的線圈電壓是380V的,圖紙說明的很清楚,拿個220V的燈泡接上去試,強光一閃,灰飛煙滅。。。

線圈是220V的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 感謝告知。