初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 11:41
圖片:
出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合。ㄊ謩影聪聶C(jī)子就能正常使用,松手就斷開)
附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了。可是之前交流接觸器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯?
怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎?

謝謝各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ]
liyian455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2011-04-24
最后登錄: 2024-06-15
查看liyian455的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 16:33
看到這個貼,徹底無語了,本著娛樂的精神回帖?刂凭用1.5mm²,真是土豪,估計這個公司很好混。