我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-18 18:02
現在是這樣。有一臺上位機。程序是死的,我沒有辦法修改。上位機通過rs232接口跟下位機(PLC)通訊。
1:PLC發送給上位機的格式跟內容:PLC發送數據 03 13 02 SD 給上位機,  意思是讓上位機進行某一個操作  然后上位機返回03 13 01E5  說明操作成功(操作很多,這只是舉例子)
2:上位機發送給PLC的格式跟內容:上位機發送數據 03 13 02 GD   意思是讓下位機(PLC)進行某一個操作  然后上位機返回03 13 01E8  說明操作成功.(操作很多,這只是舉例子)

3:上位機不停發送固定數據給下位機PLC 88 88 88 88,  頻率是每秒一次。(作用是判斷上位機是否死機)
4:下位機不停發送固定數據給上位機 66 66 66 66,  頻率是每秒一次。(作用是判斷下位機是否死機)



問題:請問一下這個應該用什么PLC?走自由口通訊協議?可是PLC跟上位機一直在不停發送跟接收數據哎。接收跟發送都是4組十六進制數據。要是有協議的話我還是知道怎么寫,不同數據發送給不同寄存器嘛。
可現在沒辦法指定某一個寄存器哎,都是一股老的發送,接收。發送跟接收就這么四組數據,沒有指定寄存器哎。


有成功例子,人家下位機是用STC C52單片機高仿三菱的工控板子。說明這個是可以寫出來的嘛。
請各位大神提供一個思路,成功的,我發微信紅包哈。上位機發送接收格式內容沒有辦法修改哎。這是死的。
weijishanggu
289019538@qq.com
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 889 點
下載積分: 612 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 19:39
你用的什么品牌的PLC?上位機的軟件如果不是很復雜可以重做個,可以走自由協議通訊,發送不同的指令接受的字符放到不同的寄存器可以定義的,還有什么不清楚加我聯系方式。
WEIXIN:13914094585
weijishanggu
289019538@qq.com
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 889 點
下載積分: 612 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 20:03
可以的接受寄存器是不停刷新的,保存的都是最近接受的值,之前的會被覆蓋掉。
3樓  發表于: 2017-09-18 20:40
引用
引用第4樓我好像是于2017-09-18 20:15發表的  :

難點在于,上下位機發送接收都是四組十六進制數據(前面兩位數據相同),而且上下位機都在不停發送接收數據。
兄弟有沒有弄過這樣的程序?我對三菱PLC邏輯編程伺服控制啥都還可以,就是這個非標準通訊沒用過,完全不知道啥思路。

你可以看看三菱的編程指令,那有詳細的說明,告訴你要發送的數據放哪接受的數據放哪,工控機,PLC,通訊板啥的都搞過,都這樣
WEIXIN:13914094585