fx1n485bd通訊兩線的變頻器,發數據沒問題,接收數據是發送數據,網上說RS發送時接收為K0,接收時發送為k0,有高手知道具體是怎么搞的不?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 20:38
由于兩線制連接,使用RS指令是同時進行數據的收發,容易導致接收到反射回來的發送數據。為了避免這種情況,要么采用四線制連接,接收和發送線路分開。要么使用RS指令發送數據時,設置接收0個數據。使用RS指令接收數據時,設置發送0個數據。
樓主留言:
你說的跟我問的沒多大區別,關鍵是我試了,讀不出來 所以我想知道具體怎么用,最好有簡單的程序我看看。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 12:07
發送時:[RS D200 k8  D300 k0],發送8個字節數據,接收0個。
接收時:[RS D200 k0  D300 k8],發送0個字節數據,接收8個。
兩條指令間隔3-5個字符時間,如果通信速率設為9600,大約是3ms左右。