老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-15 17:58
圖片:
圖片:
如圖,配套的,但是驅動器上沒有一個接線標志。電機接線基本能確定,現在給最上面接了白色和灰色接了DC24.指示燈能亮,但是電機沒得電,手能轉動,最下面4根接電機。請高手看看這個應該怎么接線。上面一個保險是250V的。猜猜~~~
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1105(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-08
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 09:41
從左到右  
V+  V-                       A+ A- B+ B-                                    DIR+  DIR-  PUL+  PUL-  ENA+  ENA-  
大的三塊是這樣的   具體的順序有待測試

把型號輸進百度查一下
樓主留言:
感謝,電機接法,電源接法都對,脈沖方向脫機信號還沒試。不是還應該有個控制信號5V嗎?如果按你的來,是否只要脈沖信號串電阻就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(老大很悲傷) 驅動器無型號,無標示, ..
  • Your happiness is everything.
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1018 個
    工控威望: 1840 點
    下載積分: 242 分
    在線時間: 1105(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2024-11-08
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-09-18 08:38
    驅動器上面一般寫了輸入5-24V信號 ,可以輸24V  ,但是一般在信號端串一個1.8K或2K電阻比較好,供電電壓在供電范圍內就可以了  ,但是電壓越接近上限驅動器工作越好
    脈沖PUL-  方向DIR-都串電阻
    樓主留言:
    已經弄好,串了2K電阻可以,但是4K就不工作,我另一個驅動器串4K還可以。你說的基本對了。只是最右邊依次是脫機方向脈沖,試了試試出來了。感謝